根据《建筑防火通用规范》第2.2.3条的规定,所有建筑的外墙每个防火分区都必须设置不少于2个消防救援口。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第2.2消防救援设施,2.2.8条规定,消防电梯前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间无需采取防火分隔措施。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应当设置楼梯或直通楼梯间的入口。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》第2.2.7条,埋深大于15m的地铁车站公共区设置消防专用通道。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,飞机库与甲类仓库的防火间距不应小于m。
0 2025-03-27
空气调节系统的电加热器应与送风机连锁,并应具有无风断电、超温断电保护装置。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第3.4.7条第1款规定,消防车登高操作场地与建筑之间可以有进深大于4m的裙房或其他妨碍消防车操作的障碍物。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h,且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第4.1.4条的规定,燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器等设备用房独立建造并与民用建筑贴邻时,采用防火墙分隔。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第12.0.4条的规定,在高层建筑内可以正常使用瓶装液化石油气。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第2.1目标与功能的要求,建筑的防火性能和设防标准应与建筑的高度(埋深)、层数、规模、类别、使用性质、功能用途、火灾危险性等相适应。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,4.2.4条规定,服务于甲、乙类厂房的10kV及以下变(配)电站可以在一面贴邻厂房建造,且防火墙上可以设置连通门。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第11.0.2条,建筑施工现场只需设置消防水源和灭火器材,不需要随建设高度同步设置消防供水竖管与消防软管卷盘、室内消火栓接口。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022的规定,建筑中的疏散出口不需要分散布置,房间疏散门可以通过其他房间通向安全出口。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》, 燃气调压用房和瓶装液化石油气瓶组用房可以设置在住宅楼内,只要采取了防爆与泄压措施和严格的防火分隔措施。
0 2025-03-27
对于建筑高度超过150米的建筑物,其应急电源的消防供电回路可以与其他非消防设备共用线路。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,Ⅰ级木结构建筑中的商店营业厅、公共展览厅可以布置在地下或半地下层。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,汽车库可以与甲、乙类生产场所或库房贴邻建造。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》, 医疗建筑中住院病房布置在地下或半地下。
0 2025-03-27
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》第4.1一般规定,4.1.1条,建筑的平面布置是否应便于建筑发生火灾时的人员疏散和避难,并有利于减小火灾危害、控制火势和烟气蔓延?
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.2条规定,地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆可以使用燃烧性能低于B1级的普通电缆。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第7.2工业建筑中的7.2.4条规定,高层仓库的疏散楼梯可以采用开敞楼梯间。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》,施工现场临时供配电线路选型、敷设,照明器具设置,施工所需易燃和可燃物质使用、存放,用火、用电和用气均应符合消防安全要求。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》, 照明灯具靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.3通风和空气调节系统9.3.1条的规定,燃油、燃气锅炉房不需要设置通风换气设施。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.5条的规定,架空电力线路可以跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑,只要保持足够的水平距离。
0 2025-03-27
甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所的最小防火间距为40m。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.1消防电气10.1.4条,建筑高度大于100m的民用建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间应不小于1.5小时。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第9.2供暖系统,9.2.2条规定,生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维,与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的场所应采用不循环使用的热风供暖。