根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,4.2.4条规定,服务于甲、乙类厂房的10kV及以下变(配)电站可以在一面贴邻厂房建造,且防火墙上可以设置连通门。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,4.2.4条规定,服务于甲、乙类厂房的10kV及以下变(配)电站可以在一面贴邻厂房建造,且防火墙上可以设置连通门。答案解析:此题依据为《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.4条。根据该条规定,专门服务于相

问题:

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,4.2.4条规定,服务于甲、乙类厂房的10kV及以下变(配)电站可以在一面贴邻厂房建造,且防火墙上可以设置连通门。

正确答案

答案解析

此题依据为《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.4条。根据该条规定,专门服务于相邻甲、乙类厂房的10kV及以下的变(配)电站,允许在甲类厂房外一面贴邻厂房建造,但防火墙上不允许有任何开口;对于乙类厂房,允许在该防火墙上设置便于观察设备、仪表运转等情况的甲级防火窗,不允许设置连通门及其他开口。因此题目中所述“防火墙上可以设置连通门”是错误的。