根据《建筑防火通用规范》第2.2.3条的规定,所有建筑的外墙每个防火分区都必须设置不少于2个消防救援口。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据《建筑防火通用规范》第2.2.3条的规定,所有建筑的外墙每个防火分区都必须设置不少于2个消防救援口。答案解析:此题依据的是《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第2.2.3条。该条规定明确指出,除了有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救

问题:

根据《建筑防火通用规范》第2.2.3条的规定,所有建筑的外墙每个防火分区都必须设置不少于2个消防救援口。

正确答案

答案解析

此题依据的是《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第2.2.3条。该条规定明确指出,除了有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口。而且,消防救援口的设置是针对具有外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内不应少于2个,而不是所有建筑一律都需要设置不少于2个消防救援口。因此,本题说法错误。