根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.5条的规定,架空电力线路可以跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑,只要保持足够的水平距离。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.5条的规定,架空电力线路可以跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑,只要保持足够的水平距离。答案解析:此题依据为《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.5条。根据该条规定,架空电力线路不应跨越

问题:

根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.5条的规定,架空电力线路可以跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑,只要保持足够的水平距离。

正确答案

答案解析

此题依据为《建筑防火通用规范GB55037-2022》第10.2.5条。根据该条规定,架空电力线路不应跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑,仓库区域,危险品站台,及其他有爆炸危险的场所。同时规定了相互间的最小水平距离不应小于电杆或电塔高度的1.5倍,并且1kV及以上的架空电力线路不应跨越可燃性建筑屋面。因此,认为架空电力线路可以在仅仅保持水平距离的情况下跨越易燃易爆场所是错误的。