根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第7安全疏散与避难设施7.1一般规定中的7.1.7条,所有建筑物的疏散出口门在关闭后都必须能够从任意一侧手动开启。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,消防控制室地面装修材料的燃烧性能应为A级。
0 2025-03-27
建筑的疏散出口数量、位置和宽度,疏散楼梯(间)的形式和宽度,避难设施的位置和面积等,应与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等因素相适应。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》第4.2工业建筑,4.2.5条的规定,甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库可以为高层建筑。
0 2025-03-27
建筑高度大于100m的工业与民用建筑楼板的耐火极限应不低于2.00h。
0 2025-03-27
依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.3住宅建筑,7.3.2条的内容,对于建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,即使户门的耐火完整性低于1.00h时,疏散楼梯也不必一定是封闭楼梯
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第5.3.2条,二类高层民用建筑的耐火等级不应低于二级。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第7.5.4条的规定,地铁工程中的出入口控制装置是否应具有与火灾自动报警系统联动控制自动释放和断电自动释放的功能,并且能够在车站控制室或消防控制室内手动
0 2025-03-27
建筑的整体耐火性能是保证建筑结构在火灾时不发生较大破坏或垮塌的根本,因此建筑结构或构件的燃烧性能和耐火极限对于确定建筑整体耐火性能至关重要。
0 2025-03-27
按照《建筑防火通用规范》GB55037-2022中第7.3住宅建筑,7.3.2条的要求,建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯为防烟楼梯间,并且开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022中第7.3住宅建筑,7.3.2条的规定,建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,若户门的耐火完整性不低于1.00h,则疏散楼
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,歌舞娱乐放映游艺场所的顶棚装修材料的燃烧性能应为A级。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022 第6.3.5条的规定,通风和空气调节系统的管道穿越防火墙时,应设置防火阀以防止火灾蔓延。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,当建筑埋深不大于10m或层数不大于2层时,其地下或半地下室的疏散楼梯间应为封闭楼梯间。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.3民用建筑4.3.17条规定,总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店可以不分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域。
0 2025-03-27
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第5.2.2条的规定,建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房,其耐火等级不应低于二级。
0 2025-03-27
民用建筑内可以设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上,并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。
0 2025-03-27
按照《建筑防火通用规范》GB55037-2022,Ⅱ级木结构建筑中的儿童活动场所可以布置在地下一层。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,地铁车站内的车站控制室(含防灾报警设备室)是否应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔?
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022 的第6.2.3条,建筑外墙上、下层开口之间无需采取措施来防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,儿童活动场所布置在地下或半地下。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第6.6建筑保温,6.6.2条规定,建筑的外围护结构采用保温材料与两侧不燃性结构构成无空腔复合保温结构体时,该复合保温结构体的耐火极限可以低于所在外围
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第5.2.3条,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于三级。
0 2025-03-27
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,在交通隧道内设置的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与车行隧道分隔。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》第7安全疏散与避难设施7.1一般规定,7.1.16条,避难间如果兼作其他用途时,不需要采取保证人员安全避难的措施。
0 2025-03-27
根据《建筑防火通用规范GB55037-2022》6.4.3条的规定,甲、乙类厂房的封闭楼梯间的门可以使用普通门。
0 2025-03-27