根据《锂离子电池生产安全规范AQ7017 - 2025》,注液工序用电解液罐装区域应满足以下哪些要求( )

时间:2025-07-06来源:网络整理点击:

导读:

根据《锂离子电池生产安全规范AQ7017 - 2025》,注液工序用电解液罐装区域应满足以下哪些要求( )答案解析:依据5.2.3,注液工序用电解液罐装区域应满足如下要求:建筑屋顶建造的电解液罐装区域外墙为实体墙,设置电解液浓度监控、感烟探测器,浓度不

问题:

根据《锂离子电池生产安全规范AQ7017 - 2025》,注液工序用电解液罐装区域应满足以下哪些要求( )

备选答案:

A:建筑屋顶建造的电解液罐装区域外墙为实体墙,设置电解液浓度监控、感烟探测器,浓度不超过电解液爆炸下限的10.0%;传感器联动排风风机,启动风机后作用区域风速不小于0.5m/s

B:车间内不靠外墙布置的电解液罐装区域,面积不超过 ,设置局部密封装置(如岩棉彩钢板墙壁隔离),安装机械抽风,控制现场浓度不超过电解液爆炸下限的10.0%,抽风风速不小于0.5m/s

C:电解液桶充填惰性气体,液体输送管道采用不锈钢或四氟乙烯材质管道

D:不设置任何监控和通风措施

正确答案

A、B、C

答案解析

依据5.2.3,注液工序用电解液罐装区域应满足如下要求:建筑屋顶建造的电解液罐装区域外墙为实体墙,设置电解液浓度监控、感烟探测器,浓度不超过电解液爆炸下限的10.0%;传感器联动排风风机,启动风机后作用区域风速不小于0.5m/s;车间内不靠外墙布置的电解液罐装区域,面积不超过 ,设置局部密封装置(如岩棉彩钢板墙壁隔离),安装机械抽风,控制现场浓度不超过电解液爆炸下限的10.0%,抽风风速不小于0.5m/s;电解液桶充填惰性气体,液体输送管道采用不锈钢或四氟乙烯材质管道;电解液桶连接管道中压力表和注射泵构成泄漏报警和切断装置;推导和测试验证现场机械通风装置稀释电解液蒸气低于爆炸下限的10.0%,惰性气体被通风稀释到安全的氧气含量;如果不能满足,则配置燃气报警器和氧气探测器,所以D选项错误。