一类高层民用建筑的消防用电设备供电不需要达到一级负荷标准。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

一类高层民用建筑的消防用电设备供电不需要达到一级负荷标准。答案解析:按照《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第10.1.2条,明确将一类高层民用建筑列入消防用电设备应按照不低于一级负荷供电的基本范围。故原命题是错误的。

问题:

一类高层民用建筑的消防用电设备供电不需要达到一级负荷标准。

正确答案

答案解析

按照《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第10.1.2条,明确将一类高层民用建筑列入消防用电设备应按照不低于一级负荷供电的基本范围。故原命题是错误的。