时间:2025-03-27来源:网络整理点击:
根据《建筑防火通用规范》,下列哪种情况下的房间或区域不需要设置排烟设施?( )
A:建筑面积小于50m²且无可开启外窗的房间
B:建筑面积大于50m²且无可开启外窗的房间
C:总建筑面积小于200m²,但包含有多个面积不大于50m²且无可开启外窗的房间的区域
D:建筑面积大于300m²,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所
A
此题依据的是《建筑防火通用规范》中第8.2防烟与排烟,8.2.5条的规定。按照该条规定,对于无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施的情况包括建筑面积大于50m²的房间;或者虽然房间的建筑面积不大于50m²,但如果其所在区域总建筑面积超过200m²,也需要设置排烟设施。因此选项A中描述的“建筑面积小于50m²且无可开启外窗的房间”,如果所属区域总建筑面积不超过200m²,是不需设置排烟设施的。
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,风险矩阵分析法位于() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,下列哪种情况不需要及时更新风险信息() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,风险动态更新的周期至少为() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,存在较大以上风险的,应采用()进行安全生产风险告知 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,风险沟通的形式不包括() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,分级管控应遵循的原则是() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,应急措施不包括() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,管理措施中的作业管理不包括() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,工程技术措施中的 “消除” 措施不包括() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:/span>
根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,下列哪种情况不需要及时更新风险信息() 备案:








Copyright © 2020-2025 ask.aqrzj.com 版权所有 备案号:冀ICP备2022015913号-6
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告