根据《建筑防火通用规范》,下列哪种情况下的房间或区域不需要设置排烟设施?( )

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据《建筑防火通用规范》,下列哪种情况下的房间或区域不需要设置排烟设施?( )答案解析:此题依据的是《建筑防火通用规范》中第8.2防烟与排烟,8.2.5条的规定。按照该条规定,对于无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施的情况包括建筑面积大

问题:

根据《建筑防火通用规范》,下列哪种情况下的房间或区域不需要设置排烟设施?( )

备选答案:

A:建筑面积小于50m²且无可开启外窗的房间

B:建筑面积大于50m²且无可开启外窗的房间

C:总建筑面积小于200m²,但包含有多个面积不大于50m²且无可开启外窗的房间的区域

D:建筑面积大于300m²,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所

正确答案

A

答案解析

此题依据的是《建筑防火通用规范》中第8.2防烟与排烟,8.2.5条的规定。按照该条规定,对于无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施的情况包括建筑面积大于50m²的房间;或者虽然房间的建筑面积不大于50m²,但如果其所在区域总建筑面积超过200m²,也需要设置排烟设施。因此选项A中描述的“建筑面积小于50m²且无可开启外窗的房间”,如果所属区域总建筑面积不超过200m²,是不需设置排烟设施的。