按照《建筑防火通用规范》关于消防供电的要求,以下哪些项是正确的?( )。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

按照《建筑防火通用规范》关于消防供电的要求,以下哪些项是正确的?( )。答案解析:本题考查点在于《建筑防火通用规范》第10.1节的内容。选项B和D都是基于10.1.5条款中明确指出的规定,强调了除三级负荷外,消防用电设备需具备能够在整个火灾延

问题:

按照《建筑防火通用规范》关于消防供电的要求,以下哪些项是正确的?( )。

备选答案:

A:消防用电设备可以使用与普通用电设备共同的供电回路

B:除了三级负荷,消防用电设备的备用电源需要满足在火灾持续期间对电的需求

C:不同类别的建筑物设计火灾持续时间是一样的

D:备用电源的供电时长不应少于建筑物所需的设计火灾持续时间

正确答案

B、D

答案解析

本题考查点在于《建筑防火通用规范》第10.1节的内容。选项B和D都是基于10.1.5条款中明确指出的规定,强调了除三级负荷外,消防用电设备需具备能够在整个火灾延续时间内持续运行的能力,且明确了备用电源供电时长的标准,因此正确。选项A不符合要求,消防设备应有专属供电线路,以保证供电可靠性;选项C也是错误的,实际上不同类型的建筑物根据其功能特点及防火要求有不同的设计火灾持续时间标准。