依据《建筑防火通用规范》,在下列哪些情况下必须设置自动灭火系统?( )答案解析:本题依据《建筑防火通用规范》第8.1消防给水和灭火设施中的8.1.9条设计。根据此规范,A选项一类高层公共建筑及其地下、半地下室是强制要求设置自动灭火系统的场

问题:

依据《建筑防火通用规范》,在下列哪些情况下必须设置自动灭火系统?( )

备选答案:

A:一类高层公共建筑及其地下室

B:地下建筑面积为600平方米的商店

C:总建筑面积达4000平方米且具有集中空调系统的多层商场

D:人民防空工程中的地铁地下车站公共区

正确答案

A、B、C

答案解析

本题依据《建筑防火通用规范》第8.1消防给水和灭火设施中的8.1.9条设计。根据此规范,A选项一类高层公共建筑及其地下、半地下室是强制要求设置自动灭火系统的场所之一;B选项地下建筑面积超过500平方米的商店同样符合设置条件;C选项中,总建筑面积大于3000平方米且配有集中空调系统的多层公共建筑也需要设置自动灭火系统。D选项则排除在外,因为根据规范,地铁地下车站公共区如果兼作人民防空工程,则不在此条款覆盖范围之内。