依据《建筑防火通用规范》相关规定,下列哪些场所或部位可以不设置排烟设施( )。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

依据《建筑防火通用规范》相关规定,下列哪些场所或部位可以不设置排烟设施( )。答案解析:本题依据《建筑防火通用规范》第8.2.3等条文。A选项符合第8.2.3条,允许不设排烟设施的情况之一即为地下一层且建筑面积小于1000平方米的汽车库或修车

问题:

依据《建筑防火通用规范》相关规定,下列哪些场所或部位可以不设置排烟设施( )。

备选答案:

A:地下一层中建筑面积小于1000m²的汽车库

B:高温生产工艺的丁类厂房

C:地上丙类生产场所,面积为350m²

D:建筑面积为80m²且无外窗的房间

正确答案

A、B

答案解析

本题依据《建筑防火通用规范》第8.2.3等条文。A选项符合第8.2.3条,允许不设排烟设施的情况之一即为地下一层且建筑面积小于1000平方米的汽车库或修车库。B项按照相关条款规定,高温生产工艺的丁类厂房可以不设置排烟设施。对于C选项,如果地上丙类生产场所面积大于300m²并经常有人停留或者可燃物较多,则应该设置排烟设施,因此它不符合不设置的要求;D选项中提到的房间虽小但是由于无可开启外窗,按照规范通常应当设置排烟设施以确保安全。故正确答案为A和B。