根据建筑防火通用规范,下列哪些情况下的建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不小于1.0小时?( )

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据建筑防火通用规范,下列哪些情况下的建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不小于1.0小时?( )答案解析:依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1消防电气部分10.1.4条的内容,建筑高度大于100m的民用建筑应具

问题:

根据建筑防火通用规范,下列哪些情况下的建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不小于1.0小时?( )

备选答案:

A:建筑高度大于100m的民用建筑

B:建筑高度不大于100m的医疗建筑

C:总建筑面积大于20000平方米的地下或半地下建筑

D:城市轨道交通工程中地上车站

正确答案

B、C

答案解析

依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1消防电气部分10.1.4条的内容,建筑高度大于100m的民用建筑应具备至少1.5小时的连续供电时间,因此选项A错误;建筑高度不大于100m的医疗建筑以及总建筑面积大于20000平方米的地下或半地下建筑均需要至少1.0小时的连续供电时间,故选项B和C正确;城市轨道交通工程中的地上车站只需保证0.5小时的连续供电时间,因此选项D错误。