根据《建筑防火通用规范》关于消防设施的相关规定,以下哪种情况下不需要设置室外消火栓系统?( )

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据《建筑防火通用规范》关于消防设施的相关规定,以下哪种情况下不需要设置室外消火栓系统?( )答案解析:此题依据为《建筑防火通用规范》第8.1.5条。根据该规范,除了城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建筑体积不大于3000立方

问题:

根据《建筑防火通用规范》关于消防设施的相关规定,以下哪种情况下不需要设置室外消火栓系统?( )

备选答案:

A:建筑占地面积大于300平方米的厂房

B:城市轨道交通工程的地上区间

C:建筑占地面积大于300平方米的民用建筑

D:一、二级耐火等级且建筑体积不大于3000立方米的戊类厂房

正确答案

B、D

答案解析

此题依据为《建筑防火通用规范》第8.1.5条。根据该规范,除了城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建筑体积不大于3000立方米的戊类厂房可以不设置室外消火栓外,其他如建筑占地面积大于300平方米的厂房、仓库和民用建筑都需要设置室外消火栓系统。所以正确答案为B、D。