依据《建筑防火通用规范》,以下哪些情况下需要使用具有较高耐火性能的防火窗?( )

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

依据《建筑防火通用规范》,以下哪些情况下需要使用具有较高耐火性能的防火窗?( )答案解析:依据《建筑防火通用规范》6.4.6条及其它相关条款,A选项中避难间或避难层中的窗户需要采用较高的耐火等级如甲级防火窗;C选项提到的情况同样需要采用甲

问题:

依据《建筑防火通用规范》,以下哪些情况下需要使用具有较高耐火性能的防火窗?( )

备选答案:

A:避难间或避难层中避难区对应外墙上的窗

B:歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗

C:建筑物外墙上、防火间距不足的部位

D:设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的窗

正确答案

A、C

答案解析

依据《建筑防火通用规范》6.4.6条及其它相关条款,A选项中避难间或避难层中的窗户需要采用较高的耐火等级如甲级防火窗;C选项提到的情况同样需要采用甲级防火窗。B选项需采用乙级防火窗,不满足题目较高耐火性能的要求;D选项根据具体规定可能采用乙级防火窗而非一定具备更高耐火性能,故不符合题意。