根据《建筑防火通用规范》,下列关于服务于甲、乙类厂房的变(配)电站布置要求的描述,正确的是( )。
A:专门服务于相邻甲、乙类厂房的10kV及以下的变(配)电站,可以在甲类厂房外一面贴邻厂房建造,并且防火墙上不允许有任何开口
B:专门服务于相邻甲、乙类厂房的10kV及以下的变(配)电站,可以在乙类厂房外一面贴邻厂房建造,并且防火墙上可以设置连通门
C:其他规模的变(配)电站可以在甲、乙类厂房外独立建造,并且可以与甲、乙类厂房贴邻
D:专门服务于相邻甲、乙类厂房的10kV及以下的变(配)电站,可以在甲类厂房外一面贴邻厂房建造,但防火墙上允许设置甲级防火窗
A
此题依据的是《建筑防火通用规范》第4.2工业建筑部分的规定。根据规范4.2.4条的内容,专门服务于相邻甲、乙类厂房的10kV及以下的变(配)电站,允许在甲类厂房外一面贴邻厂房建造,但防火墙上不允许有任何开口;对于乙类厂房,允许在该防火墙上设置便于观察设备、仪表运转等情况的甲级防火窗,不允许设置连通门及其他开口。因此选项A是正确的。