关于附设在建筑内的可燃油油浸变压器室,以下哪些布置要求是正确的?( )。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

关于附设在建筑内的可燃油油浸变压器室,以下哪些布置要求是正确的?( )。答案解析:依据《建筑防火通用规范》第4.1.6条的规定,可燃油油浸变压器室等设备用房,必须设置防止油品流散的设施,所以A选项错误;根据规定,变压器室应位于建筑的靠外侧部位,

问题:

关于附设在建筑内的可燃油油浸变压器室,以下哪些布置要求是正确的?( )。

备选答案:

A:不需要设置防止油品流散的设施

B:变压器室之间应用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

C:可以设置在地下二层及以下楼层

D:变压器室应位于建筑的靠外侧部位

正确答案

B、D

答案解析

依据《建筑防火通用规范》第4.1.6条的规定,可燃油油浸变压器室等设备用房,必须设置防止油品流散的设施,所以A选项错误;根据规定,变压器室应位于建筑的靠外侧部位,不应设置在地下二层及以下楼层,因此C选项错误,而D选项正确;对于变压器室之间的分隔,确实需要使用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,B选项也正确。所以正确答案是B、D。