根据《建筑防火通用规范》,有关消防控制室的布置和防火分隔的要求中,下列哪些说法是正确的?( )

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据《建筑防火通用规范》,有关消防控制室的布置和防火分隔的要求中,下列哪些说法是正确的?( )答案解析:依据《建筑防火通用规范》第4.1.8条的内容,B选项指出单独建造的消防控制室的耐火等级不应低于二级是准确无误的,这是为了保障控制室在发

问题:

根据《建筑防火通用规范》,有关消防控制室的布置和防火分隔的要求中,下列哪些说法是正确的?( )

备选答案:

A:附设在建筑内的消防控制室的环境条件可能干扰或影响火灾报警与控制设备的正常运行

B:单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级

C:消防控制室内可以敷设与消防控制室有关的管线

D:附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔

正确答案

B、D

答案解析

依据《建筑防火通用规范》第4.1.8条的内容,B选项指出单独建造的消防控制室的耐火等级不应低于二级是准确无误的,这是为了保障控制室在发生火情时仍能发挥正常的功能。D选项关于附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔也是完全符合规范的要求。A选项错误是因为消防控制室的环境条件必须确保不干扰或影响内部火灾报警与控制设备的正常运行;C选项错误在于消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线,以保证消防系统的稳定性及可靠性。

最新文章
推荐文章

根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:

根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,高后果安全生产风险源清单位于() 备案:/span>

根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,下列哪种情况不需要及时更新风险信息() 备案:根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,下列哪种情况不需要及时更新风险信息() 备案:

根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,风险动态更新的周期至少为() 备案:根据《生产经营单位安全生产风险评估与管控 DB11T1478-2024》,风险动态更新的周期至少为() 备案:

安全知识问答网

Copyright © 2020-2025 ask.aqrzj.com 版权所有 备案号:冀ICP备2022015913号-6

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告