根据建筑防火相关规范,下列关于建筑平面布置和防火分隔的描述中,哪一项是正确的?( )。

时间:2025-03-27来源:网络整理点击:

导读:

根据建筑防火相关规范,下列关于建筑平面布置和防火分隔的描述中,哪一项是正确的?( )。答案解析:此题依据《建筑防火通用规范》中的规定。选项A错误,因为按照规范,燃油或燃气锅炉、柴油发电机房等独立建造的设备用房不应贴邻人员密集场所(如儿童

问题:

根据建筑防火相关规范,下列关于建筑平面布置和防火分隔的描述中,哪一项是正确的?( )。

备选答案:

A:燃油或燃气锅炉房可以贴邻人员密集场所

B:常(负)压燃油或燃气锅炉房可设置于地下二层及以下

C:柴油发电机房只需采用1.50h耐火极限的不燃性楼板与其他区域分隔

D:常(负)压燃气锅炉房若设于屋顶,其与通向屋面的安全出口距离不应小于6m

正确答案

D

答案解析

此题依据《建筑防火通用规范》中的规定。选项A错误,因为按照规范,燃油或燃气锅炉、柴油发电机房等独立建造的设备用房不应贴邻人员密集场所(如儿童活动场所、老年人照料设施等)。选项B错误,常(负)压燃油或燃气锅炉房不能位于地下二层及以下,这是为了避免一旦发生火灾事故造成更大的损害风险。选项C不符合要求,根据规范,这类设备用房应当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙以及不低于1.50h的不燃性楼板进行有效分隔。选项D正确,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房必须满足特定条件之一,即它与通往屋面的安全出口之间的最小水平距离不得少于6米。