根据《建筑防火通用规范》关于设备用房与建筑平面布置的要求,以下哪些陈述是正确的( )。
A:位于首层的常(负)压燃油或燃气锅炉房应尽可能避免贴邻消防救援专用出入口
B:建筑内储油间的燃油储存量不应超过2m³
C:燃油或燃气锅炉房若设在建筑内部,则应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
D:柴油发电机房如果布置在人员密集场所附近,需要采取防止爆炸影响周边区域的安全措施
A、C、D
依据《建筑防火通用规范》第4.1一般规定部分及相关条文说明。选项A正确,因为为了保证消防救援的有效性及安全性,燃油或燃气锅炉房不宜靠近消防救援出入口等重要设施;选项B错误,依据《规范》,建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³;选项C正确,为了阻止火势蔓延至其他区域,锅炉房等设备用房需要用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙以及不低于1.50h不燃性楼板分隔;选项D正确,如果设备用房设置于人员密集场所上下方或邻近,则要采取措施防止爆炸作用威胁相邻区域。