时间:2025-03-27来源:网络整理点击:
以下关于消防电梯设置的说法哪些是正确的?
A:消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与相邻井道分隔
B:消防电梯井底不需要设置排水设施
C:消防电梯的动力和控制线缆连接处防水性能等级不应低于IPX5
D:消防电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能可以为B1级
A、C
依据《建筑防火通用规范》第2.2.9和2.2.10条,消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与相邻井道分隔,因此A正确;消防电梯井底必须设置排水设施,故B错误;消防电梯动力和控制线缆连接处防水性能等级不应低于IPX5,所以C正确;而消防电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能必须为A级,因此D错误。