在危险化学品企业的临时用电作业中,关于电缆线路的敷设要求,下列哪一项是正确的?( )

时间:2024-11-07来源:网络整理点击:

导读:

在危险化学品企业的临时用电作业中,关于电缆线路的敷设要求,下列哪一项是正确的?( )答案解析:依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》第10.6条,临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其最大弧垂与地面距离,在作业现场不

问题:

在危险化学品企业的临时用电作业中,关于电缆线路的敷设要求,下列哪一项是正确的?( )

备选答案:

A:临时用电架空线可以采用非绝缘铜芯线

B:临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水区域可以有接头

C:沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,并采取防机械损伤的措施

D:临时用电架空线的最大弧垂与地面距离,在作业现场应不低于2m

正确答案

C

答案解析

依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》第10.6条,临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5m;沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,穿越道路或其他易受机械损伤的区域,应采取防机械损伤的措施。因此选项A、B、D不符合要求,正确答案为C。